 楼主 |
发表于 2009-7-11 16:27:53| 字数 1,111| - 中国–广东–广州 珠江宽频
|
显示全部楼层
 
 
 
Posted by  killmaster on 2009-7-11 09:31   
怪兽HTS1000MKII 插拔进墙插时  10次最少有5~6次  家中的空气开关得跳闸   掰上去再恢复供电
 
再用一切正常
 
还有一个品牌滤波电源插座也是这样 
 
咄咄怪事  (+﹏+)~   
killmaster 你好. 
 
想先了解你"家中的空气开关"的类型.             是纯(短路,过负荷保护)自动空气开关?           还是有附带有 "漏电保护功能" 的自动空气开关?  
 
 
个人意见: 
如是有附带有 "漏电保护功能" 的自动空气开关,分析如下: 
 
1.带有滤波功能的电源插座,内部都有滤波电容.         电容的特性是:  两端的电压不会突变.也可说先有电流,后有电压.     (而电感与电容正好相反). 
 
2.带有滤波功能的电源插座,内部的滤波电容的接法可能有接入地线的(相线与地线间接有电容).       
 
这时即使此插座没有带负载,插进墙插时,也可能会在插座内的电容形成一瞬间的大电流.     而这个瞬间的大电流如果形成在相线与地线之间,那就可能使 附带有 "漏电保护功能" 的自动空气开关动作(跳闸). 
 
为什么"10次最少有5~6次"    ?        因为是交流电,每个周波都有电压的高低和零电压.    
 
 
再引用我在第 126 帖里  关于漏电保护开关的回复. 
"那么漏电保护开关怎么会跳掉呢?设想可能的情况: 
 
1,先简单通俗说说:    漏电保护开关的工作原理,       漏电保护开关内部有一套检测火线与零线电流平衡的电子电路,因为任何(家用)用电设备(电器)都是通过火线与零线提供(电)能量,正常情况下流(入)过火线的电流应该等于流(出)过零线的电流;        但假设(漏电)或有人触电,那么流(出)过火线的电流,就会有一部分电流通过(漏电)或有人触电,流(出)过大地(地线);        这时火线与零线电流就不平衡了,      流(入)过火线的电流等于流(出)过零线的电流+有一部分电流通过(漏电)或有人触电,流(出)过大地(地线).                这个电流差就是"漏电保护开关"的标称"额定漏电动作电流".              一般常见有10mA~50mA;          太低(太灵敏)容易误动作;    太高不可靠. 
 
2,如上述,很可能接线有误,致使火线与零线电流不平衡,(有一部分电流流"出"地线);        即使此插座未接任何负载,(但他内部有电容),电容的充放电电流已足以使灵敏的漏电保护开关动作. 
 
3,此插座内部电路元件有损坏,致使火线与零线电流不平衡,(有一部分电流流"出"地线);" 
 
 
如是  "纯(短路,过负荷保护)自动空气开关" 跳闸   要查原因. 
 
 
 
 
以上仅为探讨(个人意见).不保证正确. 
 
谢谢. 
 
谢谢大家. |   
 
 
 |